						| liman Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 09.10.2013, 12:42 » |  | 
 
 Chcem zapojit senzor na ovladanie svetiel, ale mat moznost vyradit ho z cinnosti a zapnut svetla natrvalo.
 Nakreslil som laicku schemu zapojenia, a chcel by som si overit, ci dane zapojenie bude/moze fungovat?
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| liman Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 09.10.2013, 23:16 » |  | 
 
 Presne o tom som uvažoval, či mu nebude vadiť prúd na výstupe, preto som sa prišiel poradiť s vami. 
 Ďakujem všetkým za informácie a rady. Zistím typ PIR a potom ho sem doplním. Verím, že to pomôže aj niekomu inému, tak ako ste pomohli Vy mne.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Stanislav Látal OSVČ VPP (pozastaveno)
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 12.10.2013, 08:13 » |  | 
 
 Chcem zapojit senzor na ovladanie svetiel, ale mat moznost vyradit ho z cinnosti a zapnut svetla natrvalo. Když nemáte (nepožadujete)  polohu vypnuto, tak se schodišťový přepínač dá zapojit i jinak . Přívod L na jeden z přepínacích kontaktů a pokračovat na napájení snímače. Výstup L ze snímače zapojit na druhý přepínací kontakt. Společný kontakt schodišťového spínače vést jako L na světlo. Realizaci doporučuji pouze elektrikáři, který by měl znát a dodržet barvy vodičů, jejich min. průřezy a jiné maličkosti. A zapojí vám to tak, aby se světlo trvale rozsvítilo při zatlačení přepínače nahoře (při spálené žárovce poznáte, že objímka žárovky je pod proudem) . A puntičkáři vám doplní schema zapojení do Vaší složky s výkresy, kde už máte schemata od projektanta a elektrikáře + výchozí revizní zprávu z doby vzniku el.instalace bytu nebo RD    Osobně nejsem příznivcem připojování pohybových čidel bez možnosti odpojení (alespoň vypínač nebo vytažení ze zásuvky) . Předpokládám, že to norma nevyžaduje (už jsem to viděl u pár RD s revizí el.)  ... Přepínač AUTOMAT  - 0  - SVÍTIT TRVALE  je lepší řešení. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 12.10.2013, 08:55 » |  | 
 
 Když nemáte (nepožadujete) polohu vypnuto, tak se schodišťový přepínač dá zapojit i jinak.Přívod L na jeden z přepínacích kontaktů a pokračovat na napájení snímače.
 Výstup L ze snímače zapojit na druhý přepínací kontakt.
 Společný kontakt schodišťového spínače vést jako L na světlo.
 
 To: Látal Nějak si nedovedu vaše řešení představit v praxi. Při sepnutí kteréhokoliv čidla se rozsvítí všechna svítidla a to se právě z úsporného hlediska nepožaduje. Přikládám proto schéma zapojení pro řešení, které jsem popsal v předchozím příspěvku.   |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 12.10.2013, 15:30 » |  | 
 
 Pokud jsem si všim, tak ve schematu je spínaná nula a fáze je naostro.  To asi není nejlepší řešení.  Kde? Jinak je třeba dodat, že "občas u nějakého" PIR čidla, které je součástí svítidla, je také spínán vodič N a nikoliv L. |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 12.10.2013, 15:37 » |  | 
 
 Pokud jsem si všim, tak ve schematu je spínaná nula a fáze je naostro.  To asi není nejlepší řešení.  TO: Morávek Všiml jste si velice špatně    .  Jedná se o svítidla s vestavěným radarovým senzorem pohybu. Černě znázorněný vodič je přívod fáze do čidla pro automatické spínání a hnědě označené vodiče jsou přívodní fázové vodiče pro trvalém sepnutí.    |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Stanislav Látal OSVČ VPP (pozastaveno)
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 12.10.2013, 17:24 » |  | 
 
 To: LátalNějak si nedovedu vaše řešení představit v praxi. Při sepnutí kteréhokoliv čidla se rozsvítí všechna svítidla a to se právě z úsporného hlediska nepožaduje.
 Můj návrh nebyl myšlen na schodiště v paneláku. Tam by musel být na každém patře další vypínač. Byl myšlen např. pro venkovní osvětlení RD nebo garáže (několik světel) a vypínač by byl umístěn uvnitř za dveřmi. Většina levných infra čidel po uplynutí předvoleného času na chvilku zhasne (když se k němu otočíte zády a jste oblečený nebo nereaguje na malé děti) a musíte mu zamávat holou rukou, aby znovu svítilo. Pro takovou činnost je dobré přidat vypínač pro TRVALÉ svícení (nesmí se potom zapomenout zhasnout). To Stanislav Látal - zkuste si Vaším způsobem zapojit vyp. č. 5 a získáte možnosti AUT-0-RUČ, viz. příl.
  Tohle řešení je vhodnější (jen vypínač je dvojitý a u třívodičového čidla bez relé to nemusí být blbuvzdorné). Jen to bude chtít nějaký potisk - co je co. Hlavně pro staré lidi, co z úsporných důvodů mají rádi vše vypnuto ... |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 12.10.2013, 23:48 » |  | 
 
 Myslel jsem to první schéma v zadání.Ať se koukám, jak se koukám, červený vodič je značený N a jde přes vypínač a PIR do žárovky a ze žárovky odchází světle modrý vodič zančený L.
 
 Máš postřeh. Já jsem viděl modrý vodič, tak jsem nepřemýšlel o nějakých písmenech... Ale jestli si tazatel dovolil zapojit modrý vodič jako L, je "nebezpečné" mu radit, co kdyby toho popletl ještě víc... |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 13.10.2013, 16:39 » |  | 
 
 Mě se řešení p.Beláně velice líbí, jen si nejsem jist, zda je vše v pořádku z hlediska úbytku napětí, přece jen tolik pater na 1,5?
 TO: Hudec Pro světelné obvody je povolený úbytek napětí 4%. Pro max. proud 10A (jištění obvodu) odpovídá vodiči Cu 1,5 mm2 úbytek 4% délce cca 35m - viz příloha.  Pří výšce jednoho podlaží cca 3m, je možné vodič 1,5 mm2 použít bez dalšího ověřování pro objekt o 10ti podlažích.   PS:  Při 8mi svítidlech 100W je skutečné zatížení a skutečný úbytek mnohem menší než teoretický výpočet pro jištění 10A. |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  |